1.本报告的目的是为了描述1938~1945年德国电力供应的情况,发展和趋势,
浪漫烛光 www.langmanzg.com

特别侧重于经济方面,对战时情况和管理方面直接和非直接的影响。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

对纯技术发展只有粗略描述,详细的技术调查已经超出本报告的范围。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

2.本报告基于1945年7月7日至10月18日期间高阶德国官员的陈述,以及
浪漫烛光 www.langmanzg.com

从他们手中获取的文件和资料。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

3.除了另外提及的地理概念上的德国以及1938年前的老帝国,特别需要注意的是
浪漫烛光 www.langmanzg.com

德国的电力供应计划是建立在整个欧洲的能源资源上的。
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

发电容量、电力供应、电力消耗
浪漫烛光 www.langmanzg.com

4.1923~1929年间对发电和输电行业低效和重复投资减少了电力工业在
浪漫烛光 www.langmanzg.com

德国重振军备初期的对电力工业的新投资。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

5. 1937年之时前10年渐渐不够的发电量导致电力工业开始扩建发电和变电厂。但此时工业定额配给制度被引进,分配给发电行业的钢铁配额严重不足甚至已经影响到电厂建筑厂房建设。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

6.1935年1月的电力供应???7。最初的战况对德国有利,DR。todt 雄心勃勃的着手开发全欧洲水电资源的计划。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

8.与德国期望相反的是,战争并没有在1942年结束,战时供电情况开始变得糟糕。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

因此大型水电H,^G0RkAA!By9站的项目被取消了,制定了一项应急项目被称为WKS计划建造10座标准热电厂
浪漫烛光 www.langmanzg.com

每个最大能提供300MW兆瓦的容量。电力用钢铁配额增加了,但还是不够用。五座热电厂的计划
浪漫烛光 www.langmanzg.com

被立刻放弃了,剩下的5个电厂,只有3个在战争结束时期接近完成第一阶段产能150兆瓦的发电容量。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

在这个最优先的应急计划之外,其他电厂也在建设之中,在战争结束时大约有40个发电厂(民用
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

或工业)在
浪漫烛光 www.langmanzg.com

建设中或者在扩建中。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

10.站前重振军备开始后要求电力工业提前一年扩建以保证提供提供增加的电力需求。4年的工作
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

计划被赋予了最优先权。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

11.尽管有着种种困难,从1939到1945民用电力发电容量每年以750兆瓦的容量不停增加
浪漫烛光 www.langmanzg.com

工业电厂发电量还没统计结束,但估计与民用电厂在同一水平上。在战争初期投入生产的工业电
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

厂比民用电厂多,战争后期
浪漫烛光 www.langmanzg.com

则是相反的情况。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

12.发电设备生产容量每年约为1800兆瓦,主要限制于汽轮发电机转子的生产数量。纽伦堡和柏林
浪漫烛光 www.langmanzg.com

的变压器工厂大容量高压变压器的产能在大规模空袭破坏前就一直不足。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

13.下列表格给出了统计数据,粗略标出了发电容量,发电机制造容量和 `C.ZS A} 使用计划从1935年到1944
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

缺 后补
浪漫烛光 www.langmanzg.com

14.从1933年开始,电力消耗增加的速度远远超出了电力生产的增加速度,例如1942年,电力消耗
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

比1933年的数字增加了
浪漫烛光 www.langmanzg.com

180%,而同期发电量仅仅增加了40%。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

15.???1941年大德意志地区的以集群规模计算单机容量超过100MVA发电利用率最高为,民用为
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

55.8%(基于输出容量)和47.2%(基于安装容量),工业为68%和52.9%。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

16.1942年后,输出容量一直不能满足冬季峰负载,采取了限电和拉负荷的措施。在1933年,民用
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

电系统每年的峰负载为输出容量的62.3%,但在1941/42年冬季的峰负载为95.7%,42/43年冬天拉
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

掉了355兆瓦的负载尽管电网实际上没有遭到战争破坏。43/44年冬季拉掉了800兆瓦的负载,45年
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

拉掉了2500兆瓦的负载。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

17.有这样一种连续的趋势,装机容量和发电容量越来越集中在几个超大型发电厂。1941年33.7%
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

的装机容量集中在54个发电厂(只占0.6%的总发电厂数量),这几个厂发K3'oDu%|K电量占全部发电量的
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

41.7%。这种集中情况民用电厂比工业电厂更明显。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

18.1934年火力煤发电厂发电量情况为是使用硬煤的的38.5%使用褐煤的为61.5%。1943年大德意志地区为50.3%为硬煤,49.7为褐煤,尽管这是在褐煤发电量显示稳定增加的情况下。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

19.1942年用于民用电的发电厂消耗了12.8百万公吨的硬煤和45.7百万公吨的褐煤。大德意志地区的硬煤和褐煤消耗比例为5.4%和16.9%。1941年大德意志地区的民用电厂的平均煤发电消耗量为硬煤1.56磅/度,褐煤5.3磅/度.(褐煤热值好差的说)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

20.大德意志地区的民用电厂柴油消耗量减少为1939年17.3百万吨,到1941年的5.2百万吨。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(德军抢油田能力不行啊)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

20140702
浪漫烛光 www.langmanzg.com

21.??工业消耗的发电量占总比重为1936年82%,1942年84.5%。大德意志地区化学工业消耗了27.7%,矿山消耗了14%,轻金属还原工厂消耗了10%,电炉炼钢消耗了2.3%。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

22.1943年发电站每千瓦发电成本,硬煤是185 马克,褐煤是350马克。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

相对应,每kw钢的需求数字是100~210kg,rnzVEV!A?fovb E3 _e热等消耗是2800~4000大卡每千瓦。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

23.大德意志(包括38年前老帝国区域)的输入电量增加程度为1938年700百万度到1942年1180百万度。主要的输入电来源是瑞士(从1938年到1944年每年净输入为950百万度电)(tmd 这是抢电吗,把瑞士电站炸了二战就可以早点结束了)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

20140703
浪漫烛光 www.langmanzg.com

24.通过对工业上工艺工序令人吃惊的调整,巨多的力气被用在冬季峰值负荷的限电措施上;一些限电主管被任命后显示了一些好的成效,但是行政压力和宣传活动并没有给减少冬季峰负荷带来显著侧成效。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

25.一些特殊的计划用电表被编制了出来用作紧急时刻拉负载的指导手册(就是那些能拉那些不能拉掉啦)。1943/44,1944/45的冬季限电措施被执行。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

电网
浪漫烛光 www.langmanzg.com

26.到1944年为止,如果有大型德国电网合并同频运行,数量被限制在2个电网,实际上也就是中德和西德电网合并运行(发电机不同频电网就解列了,同频才能一台台切并进电网)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

27.直到战争结束,电网降频才被控制住。中德电网最低到过43.3赫兹,西德电网最低41赫兹。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(嗯嗯,电钟算彻底完蛋了,不少按50~60hz设计的变压器估计也都烧的没]i %XyZ8{2/tG剩几台了
浪漫烛光 www.langmanzg.com

我大德意志电器结实耐操的源头原来从这灵感来的,能熬过二战德国电网的都是耐操的,
浪漫烛光 www.langmanzg.com

降频是由于发电机吃不消了拖不动这死也不肯切掉的负荷了,发电机对上百兆瓦的负载吼道 你离老娘远点 老娘现在不想见到你)28.现有电网扩展延伸通过220kv线路和稍低些的电压线路,计划中要建设一条带分支线德国高压电网
浪漫烛光 www.langmanzg.com

操作在380KV交流和450KV直流(这电压 稍微不当心人碰下就还原成碳了)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

29.在1942年大德意志的全部电网长度为24230英里,其中2350英里的线路是220KV,9000英里
浪漫烛光 www.langmanzg.com

线路是100~150KV。85%的电网线路安装在1938年的老帝国范围内。1943年大概有2000英里的线路
浪漫烛光 www.langmanzg.com

是220kv的(盟军轰炸初见成效高压线路受损了)。战争结束时,有328英里的220kv在建线路接近完工
浪漫烛光 www.langmanzg.com

,这个费用么,包括5个下级变电站,估计为85百万帝国马克。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

30.1942年起大规模的把铜导线换成铝的或者铁线。大概74000换下来的铜被投入军工生产。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(以铝代铜,我天朝的优良好习惯是学大德意志啊)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

战争对电网的直接影响(包括空袭)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

31.在1943年,大德意志地区电力生_i)iv$T F3产和配电的雇员是213000人,专用的人功比例是1939年13.6每兆瓦输出容量,1943年是9.6每兆瓦,或者是3.5至2.4每百万度电。、
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(发电效率降低了)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

32.尽管按计划的修复保持在一个稳定的水平上,发电输出容量和装机容量还是不可避免的减少了
浪漫烛光 www.langmanzg.com

断电变得经常化,1944年10月光在大德意志民用发电厂就减少了1200兆瓦的容量。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(德国电力维修工人疲于奔命啊)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

33.褐煤倒是不短缺,硬煤的短缺第一次发生在1943/44冬天,引起的后果是民用电厂在短时间内
浪漫烛光 www.langmanzg.com

缺口了100兆瓦的发电容量。1944/45年冬天煤炭短缺变得严重起来,1945年2月由此减少了1100兆瓦的
浪漫烛光 www.langmanzg.com

发电量。西北德和东南德是受此影响最严重的区域。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

34.直到战争的最后一周,空袭对电力系统的损失几乎可以忽略不计。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

没有系统性的空袭针对电力供应系统,出乎德国官员圈子的意料之外,他们认为
浪漫烛光 www.langmanzg.com

这是除了运输系统之外对德国经济最有价值的目标。仅有了几次针对电力系统空袭
浪漫烛光 www.langmanzg.com

要么效果不大要么来的太晚。最大的电力系统空袭损失实际上是对其他目标动手时的失误。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(啥嘛,霉菌英军会良心这么好,攻击电力线路,战争早几年就结f4iJbX\-^ke3束了,里面绝对大大的阴谋啊)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

35.从德国全国来看没有足够的备用电力设备,只有1到2个从110/220kv的备用变压器
浪漫烛光 www.langmanzg.com

只是从现有设备中挖潜力。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

36.1944年秋天后才开始有对发电厂的大规模空袭。战斗机对输电线路造成了严重伤害。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

在战争的初期阶段,造成伤害的主要是阻塞气球的绳索(估计系气球的钢缆把高压线短路了)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

37.空袭后电力消耗的减少主要是由于限电的命令要求而不是发电量的不足。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

38.1945年2月,民用电力输出容量的损失主要是由于季节性的水力减少,计划和没有计划的修复,
浪漫烛光 www.langmanzg.com

空袭损失,领土的损失(发电厂也丢了),煤炭的短缺诸如此类,共计约7300兆瓦,
浪漫烛光 www.langmanzg.com

大约是大德意志地区民用电厂总输出容量的一半。(大事去矣,胜负已定,回天无力了)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

组织体系和技术发展
浪漫烛光 www.langmanzg.com

39.显著的趋势是民用发电集中在少数几个大型电厂,对于帝国来说,他们都被牢牢的进行了财务控制
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(嗯嗯空降干部,古今一体,天下大同)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

40.1941年建立的管理组织控制了德国供电电网系统。他们向上面保证减少断电情况。巴拉巴拉
浪漫烛光 www.langmanzg.com

41.主要的技术进步在传统线路上是使用了高压蒸汽和高温(达到2000磅每平方英寸,和930华氏度(℉))
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(超临界发电机??)功率变压器中更好的矽钢(达到16000高斯磁通量)和各种各样少油断路器(不怕拉弧不怕死)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

高温炉也建立起来了。(大概是为了更高的发电效率吧)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

42.非传统线路上主要是用燃气产品发电(lurgi德国鲁奇公司现在还好好的活着,看来二战利润油水很足啊
浪漫烛光 www.langmanzg.com

N多公司活的很好从欧司朗到罗德施瓦兹还有飞利浦,还有那个炼贵金属的提供全德一个月100公斤纯钨的那个)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

,电站燃气涡轮机的发展(drehkessel);水下电站的建立,水涡轮和发电机合体了。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

43.高压直流传输(450KV)的工作也在开展中,挪威输电到大陆上在一段肉眼可见的距离上。实验性质的安装是在70英里的长度上传输60~100兆瓦
浪漫烛光 www.langmanzg.com

44.已经准备好把现有的一段线路升压至380KV,还要建造其他380KV线路,使用多芯线的工作在探索中(莫非是我们现在常用的高压钢芯铝绞线??)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

20140705
浪漫烛光 www.langmanzg.com

‘reichsevereinigun eisen’(从字根上猜好像是帝国服务。。)建立于1942年,取代了一部分
浪漫烛光 www.langmanzg.com

以前'Generalbevollmachtigter fur eisen und stahl'  的职责范围,这个机构作为钢铁工业的
浪漫烛光 www.langmanzg.com

最高自治机构指导和分配钢和铁的产量
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

‘Reichsgruppe Energiewirtschaft’(好像帝国能源巴拉巴拉 好霸气的名字 都带帝国)简称REW
浪漫烛光 www.langmanzg.com

建立于1934年作为工商业的领导机构专注于能源供应。以他的能力来说,他是GIWE的辅助机构,
浪漫烛光 www.langmanzg.com

它检查用于整个民用电和煤气供应的建筑上定额配给的原料和其他材料的使用情况。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

它代表了电煤气和水务行业的利益,它必须在这些技术行业间保证利益的均衡和保护行业发展。
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

'Wirtschaftsgruppe Elektrizitatsversorgung'(??电力服务??)WEV建立于1934年,作为工商业的下级分部,
浪漫烛光 www.langmanzg.com

作为之前自由商业组织(Vereinigung der Elektrizitatswerke)的继任者.以能力来说是帝国最高政府下的辅助组织
浪漫烛光 www.langmanzg.com

它执行政府机关的特别命令诸如服从专家意见之类,巴拉巴拉。代表了这个行业的利益,它必须对它的成员提出指导意见
浪漫烛光 www.langmanzg.com

和同最高帝国政府之间的关系上照顾成员的利益。
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

“Reichsverband der elektrizitatswirtschaft”( 帝国服务 of电力??)看下面的解释
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(这么多叠屋架床的机构 我都看晕了 莫非是冗余设置 保证百足之虫死而不僵,就是有个部门
浪漫烛光 www.langmanzg.com

被灭门了 管理系统照样运行?)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

3.各种官方和半官方机构的内部关系
浪漫烛光 www.langmanzg.com

i.综合
浪漫烛光 www.langmanzg.com

  当处理各种机构的内部关系时,需要在头脑中建立这样一个概念,各个机构在实际组织中的强力地位并不仅仅
浪漫烛光 www.langmanzg.com

取决于规章制度。尤其在国际社会政体下是有不同,政策决定一般依靠不同机构的首脑间的私人关系和他们政治情况。因此,例如,'Generalbevllmachtigte fur die chemische erzeugung'实际的强力地位并不像他的名称那样而是依靠它同
浪漫烛光 www.langmanzg.com

整个组织的结构关系,就像4年计划委员会(名字一般,权力巨大)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(各种缺页)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

附录2
浪漫烛光 www.langmanzg.com

德翻英的报告,报告是给Albert,speer(阿尔贝特-施佩尔)战时军备部长,总理府建筑设计师,
浪漫烛光 www.langmanzg.com

上海浦东的花瓣房是他儿子设计的,希特勒最宠爱的手下),
浪漫烛光 www.langmanzg.com

关于柏林,莱比锡,卡塞尔等城市大规模空袭后的电力供应情况。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

本报告中的百分比数字提及的电力要求,是预期在没有发生空和每天实kgs-=O:8_ho[,X际气象条件下的
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(tmd 资料缺页严重 估计原本要花钱买的)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

A 柏林
浪漫烛光 www.langmanzg.com

     柏林最新的空袭发生在1943年11月22号,23号和26号,12月2号,总是发生在入夜时分。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

1.电力消耗和负荷
浪漫烛光 www.langmanzg.com

时间                  每日电力消耗               峰值负荷
浪漫烛光 www.langmanzg.com

                        1000度             %         兆瓦     %
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周1-11月22      9180              同前       640      同前
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周2-11月23     6480              65           365      59
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周3-11月24     6180              62           345       53
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周4-11月25     6600             66            370       56
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周5-11月26     6960             69            405       63
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周6-11月27     6050             65            352       56
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周7-11月28     4840             75            300       77
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周1-11月29     7130             75            420       64
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周2-11月30     7710             76             450      71
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周3-12月1      7780              76            470       73
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周4-12月2      7750               75           485       75
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周5-12月3      8190              76            470        70
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周6-12月4     7340               78            450        70
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周7-12月5     5920               92            320        80
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周1-12月6     8200               78            510        79
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周2-12月7     8990               82            520         78
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周3-12月8    9040                83            530         80
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周4-12月9    9220                85            560         85
浪漫烛光 www.langmanzg.com

周5-12月10   9000              85             565         86
浪漫烛光 www.langmanzg.com

自从12月9号以来普通电力消耗保持在85%,并且看上去能稳定在这一水平
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(大冬天的 柏林下雪 老百姓蛮难过的 )
浪漫烛光 www.langmanzg.com

20140705
浪漫烛光 www.langmanzg.com

Bios 314 pdf-德国电网系统(本报高为技术部分,大量缺页)
   3.运行过程和P"D;2pq4Ih-经历
浪漫烛光 www.langmanzg.com

   4.国有电厂和负荷位置
浪漫烛光 www.langmanzg.com

   5.拉负荷使用的仔细考虑方法。
   10.英国和德国电力系统的比较
浪漫烛光 www.langmanzg.com

   11.德国电力供应在战时条件下
浪漫烛光 www.langmanzg.com

附录
浪漫烛光 www.langmanzg.com

附录a 国家电力办公室每周运行报告的样本用于电力供应
浪漫烛光 www.langmanzg.com

附录B BEWAG 变压器负载指示器
浪漫烛光 www.langmanzg.com

附录C 访问目标和个人采访的清单列表
浪漫烛光 www.langmanzg.com

附录D 表A~E
浪漫烛光 www.langmanzg.com

I。访问的目的
浪漫烛光 www.langmanzg.com

  最主要的访问目的是为了比较和对照德国和英国战时高压输电电网的区别,和他们在特定战时情况下的表现
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(尼马,这是摆明了 为将来第三次世界大战做调研准备啊,英美现代电网绝对吸取二战教训了)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

   次要目的是为了回顾和补充那些在'德国电力供应'的报告中必须的通用描述(报告第一部分日期1943年8月第二部分1944年11月该报告
浪漫烛光 www.langmanzg.com

由外国军事经济办公室编写)(1943年就知道是瑞士人卖J2q2N?lCzRm{r9]os电了,早炸了瑞士水电站和德国那几个发电量占50%的超大型电厂 战争早结束了 绝对有阴谋)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

    特定的技术部分是那些被介绍为高压直流输电,和那些被电力委员们称为技术信息的五花八门的电力分配上的零部件。
浪漫烛光 www.langmanzg.com


浪漫烛光 www.langmanzg.com

II 总结
浪漫烛光 www.langmanzg.com

   最重要的线路是德国220kv电网和英国132kv电网的比较。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(我天朝骨子核心抄的是德国电网啊,从德国进口的产品 能直接用啊 英米鬼畜死翘翘的说啦)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

  德国220KV线路不是一个完整内联环网系统,只是用来联接其他众多的已经建成的110KV完整系统网络的。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

德国系统不像英国电网,不是按单元运行的,而是被分成两个单独的电力系统尽管在紧急情况下他们能互相援助。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(就是前面说过中德和西德电网拉 必要时能合体的拉)
浪漫烛光 www.langmanzg.com

这2个单独独立的德国供电主系统,每一个都能提供6000兆瓦的容量,这近似于全英国电网总容量的60%。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(这2个电网加一起比英国总容量多1.2倍 应该是吧)这2个次级电网分开的主要原因被声称完全是技术原因,
浪漫烛光 www.langmanzg.com

最重要的这2个电网互联复投联接是通过220KV线路联接的,在全部联接的情况下220kv线路运行实在太不安全了。
浪漫烛光 www.langmanzg.com

(想想就激动,全国一半UHeu%9l`b^的电力6000兆瓦通过一根220kv线路 一个开关啪的一下送出去,简直就是EVA里面消耗日本全国70%电力的阳离子炮啊 威力巨大之酸素鱼雷,稍不留神,魂飞魄散)
相对应,每kw钢的需求数字是100~210kg,热等消耗是2800~4000大卡每千瓦。
24.通过对工业上工艺工序令人吃惊的调整,巨多的力气被用在冬季峰值负荷的限电措施上;一些限电主管被任命后显示了一些好的成效,但是行政压力和宣传活动并没有给减少冬季峰负荷带来显著侧成ev1rpq/v效。
(嗯嗯,电钟算彻底完蛋了,不少按50~60hz设计的变压器估计也都烧的没剩几台了
31.在1943年,大德意志地区电力生产和配电的雇员是213000人,专用的人功比例是1939年13.6每兆瓦输出容量,1943年是9.6每兆瓦,或者是3.5至2.4每百万度电。、
缺口了100兆mA%W?)Kd:9]rVS瓦的发电容量。(啥嘛,霉菌英军会良心这么好,攻击电力线路,战争早几年就结束了,里面绝对大大的阴谋啊)
38.1945年2月,民用电力输出容量的损失主要是由于季节性的水力减少,计划和没有计划的修复x[UFsk${%8ad4
因此,例如,? K(OX_K PtiM'Generalbevllmachtigte fur die chemische erzeugung'实际的强力地位并不像他的名称那样而是依靠它同
本报告中的百分比数字提及的电力要求,是预期在没有发生空和每天实际气象条件下的
附录a 国家电力办公室每周运行报告的cMo ^]_5X+U3=|_Y样本用于电力供应
由外国军事经济办公室编写)(1943年就知道是瑞士人卖电了,早炸了瑞士水电站和德国那几个发电量占50%的超大型电厂 战争早结束了 绝对有阴谋)
(想想就激动,全国一半的电力6000兆瓦通过一根220kv线路 一个开关啪的一下送出去,简直就是EVA里面消耗日本全国70%电力的阳离子炮啊 威力巨大之酸素鱼雷,稍不留神,魂飞魄散)
浪漫烛光 www.langmanzg.com





  每当你几乎快被困难击倒,丧失斗志的时候,你就想想背后还有无数等你倒下捅刀子的SB,就充满了力量。
新用户注册   返回首页
首页  上一页  下一页  尾页  页次1/1   转到第